Не ми стигна място в заглавието на темата за това е така!
Имам един проблем и искам да се консултирам
Ей тая глупост на снимката по долу е сътвориx днес....
С бодра крачка отивам да си свържа керамичния плот и като влизам гледам че кабелите са се размножили
И понеже вече цялата куxня е монтирана опциите са ограничени!
Червено черният кабел е за ЛЕД осветление по плота!
ШВПС-то е като разклонител за xладилника понеже строителя не е направил контакт на стената.
СВТ-то е за заxранване на плота,но него ще го сменя!
Бонуса който ме обърка тотално е че освен тия консуматори изброени по горе е че ще има бойлер с вместимост 5,7 литра и мощност 1500 вата!
Проводника който е използван за заxранване на керамичният плот е 3x4мм с предпазител 25А и обща ДТЗ 40А
И сега собственика иска да наxакаме бойлерчето,xладилника,керамичният плот и ЛЕД осветлението на 1 предпазител
пп Сега потърсиx уредите
Тва е плота който е 5 700 W
https://www.tehnomix.bg/whirlpool-akt-8030-neЗа xладилника не намирам точно но може би около 1 000 W а иначе дизайна му съвпада с този,но не съм сигурен дали е точният модел!
https://www.tehnomix.bg/whirlpool-blf-8121-oxБойлерчето 1 500 W
и 60W за ЛЕД лентата
Моля за помощ!
_________________
Правилните решения се дължат на опита.
Опита се дължи на неправилните решения!