Какво е АП - Автоматичен предпазител ?
Други наименования
Автоматичен прекъсвач; Miniature Circuit Breakers - MCB ;
Описание:
Автоматичните предпазители (Miniature Circuit Breakers - MCB), познати сред специалистите и като автоматични прекъсвачи, са част от електромеханичните компоненти на електрическите вериги. Представляват електрически комутационни апарати, предназначението на които е да предпазват захранващите линии и консуматорите от къси съединения и претоварвания. Също така могат да изключват ръчно части от захранващата мрежа ниско напрежение.
Те са конструирани и масово въведени в експлоатация в сегашния им вид, през последните 15 - 20 години (проектни образци на автоматични предпазители били изработвани преди повече от век). За изминалия период все по-успешно заместват стопяемите предпазители в многобройни приложения. Основната разлика между двата вида предпазители е, че при късо съединение, при стопяемия предпазител се разрушава работният елемент – тоководещата нишка и той подлежи на смяна, докато автоматичният предпазител може да се ползва многократно. Причината е добре известна - при сработване, той изключва и прекъсва веригата, като конструкцията му позволява и последващо включване. В различни вериги, често автоматичните предпазители работят съвместно със стопяеми предпазители.
Видове :
Според начина на монтаж АП биват:
-за монтаж на DIN шина -винтови
Според биват:
Автоматичен прекъсвач с вградена дефектнотокова защита
Според биват:
Според биват:
Технически характеристики / параметри
Номинални стойности на тока и напрежението По отношение на характеристиката номинално напрежение най-често, автоматичните предпазители работят на фазно, съответно линейно напрежение, т.е. 220 - 230 VAC, 380 - 400 - 415 VAC. Типични стойности на номиналния ток, в зависимост от предпазителя, са съответно: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 А за еднополюсните, както и 2, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 А за двуполюсните. За триполюсните предпазители типични стойности на номиналния ток са: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 (характеристика B) и 2, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 А (характеристика С). Работната честота на променливотоковите предпазители е 50 Hz. За постояннотоковите този параметър отсъства.
Характеристики на автоматични предпазители Комутационната способност се дефинира като тока на късо съединение, който предпазителят би могъл да прекъсне. Комутационната способност се измерва в килоампери (kA) и има стойности от 4.5, 6, 10, 15 kA и дори по-високи. Съответно, по-ниските стойности (4.5 и 6 kA) се отнасят за автоматични предпазители с битово предназначение, а по-високите - за предпазители с промишлено предназначение. Друг основен параметър на автоматичните прекъсвачи е класът на селективност. Известно е, че селективността е необходима за изключване само на засегнатите консуматори или областта от веригата в случай на претоварване или късо съединение. Селективността се осигурява с правилно проектиране на електрическата схема. Сред основните характеристики на автоматичните прекъсвачи са и максималното постоянно напрежение на комутация за полюс, което обикновено е 48 VDC. Степента на защита на автоматичните предпазители най-често е IP 20, тъй като тези апарати са предназначени за монтаж в апартаментни или промишлени електрически табла. Обикновено е предвидена и защита от допир, съгласно VBG 4 / OVE EN 6.
Основен параметър на предпазителите е и характеристиката на изключване наричана още крива на изключване. Тя представлява времетокова характеристика, представяща кратността на номиналния ток, който предпазителят може да изключи (ос Х) и времето за сработване на предпазителя (ос Y) – фиг. 1. Например, характеристиката B има кратност на номиналния ток в границите 3 - 5, характеристиката C от 5 до 10, а характеристиката D от 10 до 20. Относно експлоатационния срок на автоматичните предпазители, както всеки уред с механични части, имат определен ресурс, измерван в т.нар. електрически и механични цикли на работа. Принципно, предпазителите издържат повече от 8000 превключвания. Обикновено са оборудвани с индикатор за включено/изключено състояние и с пета за монтиране на DIN-шина (EN 50 022). Сечението на клемите обикновено е в диапазона от 1 до 25 mm2. Определено е, че моментът на затягане на винта на клемата е 2 - 2.4 Nm. За покриване на изискванията за координация на изолацията е необходимо разстоянието между контактите да е по-голямо или равно на 4 mm. Работната температура на автоматичните предпазители най-често е в диапазона от -25 до +50 °С.
Алтернативи: стопяем предпазител
Предимства:
при късо съединение, при стопяемия предпазител се разрушава работният елемент – тоководещата нишка и той подлежи на смяна, докато автоматичният предпазител може да се ползва многократно. Причината е добре известна - при сработване, той изключва и прекъсва веригата, като конструкцията му позволява и последващо включване.
Недостатъци:
Задължителни консумативи и аксесоари
Допълнителни аксесоари
Грижи
Безопасност
Грешки
Примерни приложения
|