Изчислителни параметри на външния въздух


Надеждността на поддържането на параметрите на микроклимата в отопляваните и климатизираните помещения, т. е. тяхната осигуреност, се определя от изискванията на технологичните процеси и от хигиенните норми.

За производства със строг технологичен режим параметрите трябва да се спазват независимо от изменението на външните климатични условия. В сградите с общо предназначение са допустими кратковременни отклонения от изчислителния режим. При периодично функциониращи или предназначени за непродължителен престой сгради степента на осигуряване на изчислителния режим може да бъде по-ниска.

Като критерии за оценка на отклонението па действителните параметри па микроклимата в помещението от изчислителните се използуват:

— честотата на отклонението от изчислителните параметри в някакъв интервал от време — денонощие, сезон или година;

— общата продължителност на отклоненията от зададените условия за определен период — часове, денонощия;

— показателят, който характеризира най-неизгодното единично отклонение— максималната продължителност или максималната стойност на единичното отклонение на някои от параметрите.

Влиянието на параметрите на климата върху топлинния режим на ограждащите елементи и помещенията е комплексно. То се определя от съвместното действие на температурата на външния въздух tвн, скоростта на вятъра vвт и неговата посока. При някои изчисления допълнително трябва да се отчетат относителната влажност φвн и специфичната енталпия на външния въздух hин, посоката на дъжда и т. н.

.При избор на изчислителните стойности на параметрите на климата за сезони, те с екстремни стойности—зима и лято, като основен критерий у нас се използува часовата неосигуреност за едногодишен период. При нулева часова неосигуреност мощността на системите за поддържане на микроклимата в помещенията се определя за абсолютната минимална, съответно максимална температура за местността. За по-висока неосигуреност изчислителните температури се получават по следния начин:

— 20-часова неосигуреност — средна от абсолютните минимални (максимални) температури за продължителен (над 20 г.) период на наблюдения;

— 200-часова неосигуреност (лято - средна месечна максимална температура за наи-топлия месец; '

— 100-часова неосигуреност — средна месечна минимална температура за най-студения месец—януари (зима), и средна месечна температура за най-топ-лия месец — юли (лято).

В табл. 1.4 са дадени за различна неосигуреност стойностите на изчислителните температури tвн за редица населени райони. За лятото наред с tвн са дадени и стойности за φвн. За зимата според неосигуреността се приема при 0h φвн = 100%, при 20 h φвн =88%; при 400 h φвн = 83%. Посочени са скоростите на вятъра vвт със спрегнатите посоки Ро за зимни условия. Информацията за годишните денградуси засяга три стойности на средната температура на отопляваните сгради tcrр {10,17,19} °С при гранична външна температура 10 или 12 °С.




Неосигуреността, за която се избират изчислителните параметри, зависи от вида на проектираната инсталация, предназначението на сградата и технологичното задание. Тя може да се определи от табл. 1.5.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

Търсене:
Иди на:  
Форума се задвижва от phpBB® Forum Software © phpBB Group
Преведено от yarnaudov.com