МнениеПубликувано на: 08 Май 2016, 20:07:45 
На една линия на градинското осветление кабела между девяторите (СВТ) е прекъснат. Бащата го е снадил с лустър клеми (май, че той го е срязал и той си е играл). Обаче няма изолиране това нещо. Яко изолирбанд, върху него найлони и пак изолирбанд, отгоре дебел маркуч и пак изолирбанд... Закопавам го обратно в земята и като завали - изключва ДТЗ заради тази линия.

Подмяната на кабела не е вариант, защото минава под 2 бетонни пътеки и бетонната алея около къщата. Дайте някакви идеи как да изолирам това чудо. Клемите ще ги сменя с Ваго, но не в тях е проблема.


Върнете се в началото
  
 
МнениеПубликувано на: 08 Май 2016, 20:16:21 
Offline
Активен

Регистриран на: 10 Окт 2015, 10:46:47
Мнения: 3948
Местоположение: Варна
Режеш, запояваш ,изолираш жилата едно по едно и после термошлаух ,но с лепилен слой и пистолет за горещ въздух..

_________________
KISS - Keep It Simple Stupid
Знанието и Опитът не говорят непременно на един и същ език.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 08 Май 2016, 20:30:37 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 31 Мар 2014, 13:16:01
Мнения: 1633
Местоположение: Русе
Правиш това което ти написа Кемо,но може накрая да си направиш едно калъпче и да залееш надката със епоксидна смола.

_________________
От наръчника на младия майстор: Когато вече нищо друго не помага, седни и прочети инструкциите.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 08 Май 2016, 20:37:24 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 14 Юли 2015, 22:47:52
Мнения: 702
Местоположение: Бургас
bulhomes написа:
Дайте някакви идеи как да изолирам това чудо. Клемите ще ги сменя с Ваго, но не в тях е проблема.

Клемите само ще те затруднят с изолирането :)
Правиш както е казал Кемо
После може да го миниш с няква смола или силикон за баня (ама за последното не съм много сигурен)
(нямам навик да изолирам кабели със силикон за баня,обаче вчера в една нова баня кабелите за бойлера бяxa изолирани с силикон от майсторите на плочките)

_________________
Правилните решения се дължат на опита.
Опита се дължи на неправилните решения!


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 08 Май 2016, 23:46:59 
Offline
Активен

Регистриран на: 19 Юни 2014, 12:00:14
Мнения: 1341
Правиш както е казал Кемо и отгоре пердашиш поне три реда намотки с добре изпъната Бишоп лента. Върху нея бандажираш за здравина с ПВЦ лента и закопаваш.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 09 Май 2016, 07:55:57 
Offline
Активен

Регистриран на: 10 Окт 2015, 10:46:47
Мнения: 3948
Местоположение: Варна
П.С.: Написаното в съвета ми за кабела е изпробвано не еднократно във вода ,при външно налягане 25 Бар.!! Без смола,без силикон. Само много добро нагряване с топлинния пистолет.

_________________
KISS - Keep It Simple Stupid
Знанието и Опитът не говорят непременно на един и същ език.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 09 Май 2016, 08:26:41 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 24 Ное 2015, 16:10:24
Мнения: 4756
Местоположение: Стара Загора
Никове в други форуми: edemy2001
Кемо написа:
Режеш, запояваш ,изолираш жилата едно по едно и после термошлаух ,но с лепилен слой и пистолет за горещ въздух..

Правиш това и след това правиш импровизирана "кабелна глава". Предварително, преди да си запоил, надяваш парче ПВЦ тръба с един отвор около 8 - 10 мм в средата, след като запоиш и изолираш преместваш тръбата върху снадката и изолациите. Запушваш тръбата от двете страни с парцали и през отвора наливаш кабелна маса - колофон и пчелен восък в съотношение 1:2 разтопени на котлона. Преди години така се снаждаха телефонните кабели и издържаха десетки години.

_________________
Поздрави: Евгени LZ3EG 73!!!
YouTube канал: https://youtube.com/c/EvgeniDemirev
тел: 0879 тридесет и две 63 осем 2


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 09 Май 2016, 11:12:27 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 17 Яну 2014, 00:24:39
Мнения: 3234
Местоположение: Сопот
Имам някъде снимки на такава снадка с термосвиваем шлаух, но ако си още в Сопот, мога да ти го покажа на живо. Вече няколко години издържа в една локва :doubleup:


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 09 Май 2016, 14:15:47 
Не съм вече. От тая седмица съм в Троян, но след 2-3 седмици пак ще идвам.

Да обобщя какво да търся по магазините:
-термошлаух ,но с лепилен слой
-епоксидна смола
-Бишоп лента
-колофон и пчелен восък


Върнете се в началото
  
 
МнениеПубликувано на: 09 Май 2016, 14:46:48 
Offline
Активен

Регистриран на: 10 Окт 2015, 10:46:47
Мнения: 3948
Местоположение: Варна
Май не четеш какво съм писал? Снаден кабел по описания от мене начин работи до 250м. дълбочина на 120VDC и ток до 15А. в морска вода! Ако смяташ ,че на 1м. в пръста условията са по-тежки - ОК,слагай там каквото си решил. :?

_________________
KISS - Keep It Simple Stupid
Знанието и Опитът не говорят непременно на един и същ език.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 23 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща

Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 0 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

Търсене:
Иди на:  
cron
Форума се задвижва от phpBB® Forum Software © phpBB Group
Преведено от yarnaudov.com