Трябва да избера подходящ вентилатор.
Въздухът който преминава през филтрите трябва да е със следните параметри:
Диапазон на изменение скоростта на въздуха след филтрите - 0,24 - 0,64м/с

При чисти филтри:
Съпротивление начално/минимално = 350 Ра
Обем въздух начален/минимално = 380 м3

При замърсени филтри:
Съпротивление крайно/максимално = 1100-1500 Ра
Обем въздух краен/максимално = 1420 м2
Целта с намаляване на оборотите е да се намали скоростта на въздухът през филтъра.

Намерих един, но не знам дали с регулаторът който е посочен ще може да се намалят оборотите му и да влезе в посочената графика.
Ако този вентилатор не става, кой ще ми препоръчате?

Прикачени файлове:
Snap131189 - 2.jpg
Snap131189 - 2.jpg [ 103.73 KiB | Прегледано 1400 пъти ]


Centrifugal Fan OBR 200M-2K, 220VAC, 450W, 1800m3/h, "snail" type
https://vikiwat.com/product/16858/centr ... pe.en.html

https://vikiwat.com/userfiles/productim ... bina-0.pdf
Brand: BAHCIVAN
Fan type: blower
Flow rate: 1800 [m³/h]
Power: 450 [W]
Supply voltage: 230 [VAC]
Revolutions: 2730 [rpm]
Opening: 161x146 [mm]
Noise level: 71 [dB]
Model: OBR 200M-2K
Housing material: metal
Operating temperature: -10~60 [°C]
Maximum static pressure: 1490 [Pa]
Rotor construction: external rotor
Rated current: 2.98 [A]

РЕГУЛАТОР ЗА ВЕНТИЛАТОР 5A/400-800W, BSC-2
http://bul-lighting.com/index.php?route ... search=BSC


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 11 Фев 2022, 09:11:27 
Offline
Активен

Регистриран на: 09 Юли 2016, 11:48:11
Мнения: 390
Местоположение: Около Плевен.
Някой има ли диаграма даваща зависимостта на обема въздух в зависимост от оборотите на вентилатор OBR 200M-2K?


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 11 Фев 2022, 10:15:34 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 10 Юли 2016, 22:36:09
Мнения: 1114
Местоположение: Варна
Никове в други форуми: big_dragon
https://www.google.com/search?q=OBR+200M-2K&newwindow=1&rlz=1C1GCEU_bgBG969BG970&sxsrf=APq-WBvBJ7dvfnXKcBkmomiwAHsKOAOr1Q:1644563640957&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjYt4T9jPf1AhVgRPEDHdKSAAQQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=1057&dpr=1#imgrc=C2kW1AWu8QboFM
Изображение

_________________
SAFETY FIRST!
Драгомир Янков


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 11 Фев 2022, 11:10:52 
Offline
Активен

Регистриран на: 09 Юли 2016, 11:48:11
Мнения: 390
Местоположение: Около Плевен.
bigdragon написа:
[url].......

Тази графика я имам, но тя показва зависимостта на обема въздух от налягането което трябва да преодолее.
На мен ми трябва зависимостта на дебита от оборотите на двигателя - ако те се намаляват, как ще се промени дебитът, понеже искам да му поставя регулатор на оборотите, а не знам какъв ще е ефекта от намаляването им, в какви граници ще се промени дебитът му.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 13 Фев 2022, 19:27:34 
Offline
Активен

Регистриран на: 19 Юни 2014, 12:00:14
Мнения: 1341
Допуска се оборотите на вентилаторът да се регулират с честотен инвертор, като не трябва да се допуска намаляването им с повече от 1/4 от номиналните. При работа под 75% от тези обороти, нивото на шум малко намалява, но рязко се влошава охлаждането на мотора, което би довело до неговата повреда. Вентилаторът не може да се захранва с DC/AC инвертор с модифицирана синусоида - това ще доведе до повредата му.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 13 Фев 2022, 23:01:19 
Offline
Активен

Регистриран на: 14 Май 2016, 10:30:47
Мнения: 3608
Така наречените инверторни двигатели са си оборудвани фабрично с принудително охлаждане с допълнителен вентилатор монтиран на самия двигател. Инвертори си имат програмируен релеен изход който да управлява този двигател. Така, че не е проблем да се монтира и при стандартно изпълнение. А и инвертора може да следи и температурата на двигателя.
Отделно с подходящ датчик инвертора може да се програмира и да следи налягането или дебита по зададени стойности.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 14 Фев 2022, 08:20:09 
Offline
Активен

Регистриран на: 09 Юли 2016, 11:48:11
Мнения: 390
Местоположение: Около Плевен.
Аз съм показал кой регулатор дават за този вентилатор, но няма подробности за него.
РЕГУЛАТОР ЗА ВЕНТИЛАТОР 5A/400-800W, BSC-2
http://bul-lighting.com/index.php?route ... search=BSC
Не са малко парите и дано да върши работа.

Прикачени файлове:
Snap2144131973.jpg
Snap2144131973.jpg [ 20.64 KiB | Прегледано 1226 пъти ]


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 14 Фев 2022, 13:10:47 
Offline
Активен

Регистриран на: 14 Май 2016, 10:30:47
Мнения: 3608
Ти правиш ли разлика между PWM регулатор и честотен инвертор. Щото ако не да спираме да се напъваме и обясняваме.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 14 Фев 2022, 13:56:06 
Offline
Активен

Регистриран на: 09 Юли 2016, 11:48:11
Мнения: 390
Местоположение: Около Плевен.
Аз правя разлика, само не мога да разбера, защо производителя на този вентилатор, препоръчва точно този контролер за даденият вентилатор.
Разгледай файла долу в дясно е указан този тип за него.
https://vikiwat.com/userfiles/productim ... bina-0.pdf

Явно производителя иска да заблуди купувачите. Мамка им производители.....
Сега ще гледам да намеря подходящ "честотен инвертор", стига да не е на космически цени. тези дето намирам са над 500....1000 лева. Ако е така, ще го карам без намаляване на оборотите - с повече филтри пред него.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 14 Фев 2022, 14:45:17 
Offline
Активен

Регистриран на: 14 Май 2016, 10:30:47
Мнения: 3608
Ами спри да показваш само картинки и дай линк към съотвения продукт да му видим характеристиките а не да гадаем кое какво е и от къде си го свалил.
Дет се вика не можем да разберем де те сърби че да те почешем. :)


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 14 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща

Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

Търсене:
Иди на:  
cron
Форума се задвижва от phpBB® Forum Software © phpBB Group
Преведено от yarnaudov.com