 Заглавие: USB конкакт в баня
МнениеПубликувано на: 12 Яну 2023, 13:21:24 
Offline
Новак

Регистриран на: 12 Яну 2023, 13:13:27
Мнения: 19
Привет,

Безопасно ли е да се инсталира USB контакт с ниско напрежение в банята извън душ зоната под плот на мивката, където е трудно дори да има пръски от вода. Трябва ми за да мога да си зареждам ел. четка за зъби и една bluetooth колонка. Другият вариант е да са допълнително покрити в шкафчето долу. :? Моля за адекватни и аргументирани съвети.

Благодаря!


Прикачени файлове:
Screenshot 2023-01-12 at 11.16.29.png
Screenshot 2023-01-12 at 11.16.29.png [ 471.02 KiB | Прегледано 875 пъти ]
Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 12 Яну 2023, 13:59:51 
Offline
Активен

Регистриран на: 10 Дек 2019, 14:29:46
Мнения: 54
Без да задължава, USB гнездата които съм виждал са с гумена капачка, и когато е включено нещо в нея не трябва да се мокрят. По-скоро ти бих препоръчал нещо от типа на разглобяема гумена муфа, умален вариант на градинските разклонители.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 12 Яну 2023, 14:35:22 
Offline
Новак

Регистриран на: 12 Яну 2023, 13:13:27
Мнения: 19
lutchezar написа:
Без да задължава, USB гнездата които съм виждал са с гумена капачка, и който е включено нещо в нея не трябва да се мокрят. По скоро ти бих препоръчал нещо от типа на разглобяема гумена муфа, умален вариант на градинските разклонители.


Уау, това е доста добро предложение. Ще потърся дали някъде продават подобни уплътнения на нашия пазар. Т.е проблемът е нещо да не стане от влагата на самите портове.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 12 Яну 2023, 20:17:41 
Цитат:
Чл. 1765. В санитарни възли, бани, помещения с вани и/или душове се предвижда електрообзавеждане, което е предназначено специално за монтиране в такива помещения.
Чл. 1799. За токови кръгове, захранващи контакти в помещения с повишена опасност и особено опасни помещения (напр. бани в жилища и към хотелски стаи), задължително ЗП се избират с номинален ток на сработване не по-голям от 30 mА.

Демек трябва да са изпълнени и двете условия.
Първо - токовия кръг който ги захранва да има ДТЗ с ток на сработване не по-голям от 30mA
Второ - тези USB контакти да са минимум IP44
Първото е лесно изпълнимо.
Второто едва ли. Поне аз до сега не съм виждал USB контакт който да е с IP44
:наздраве3:


Върнете се в началото
  
 
МнениеПубликувано на: 12 Яну 2023, 20:39:19 
Offline
Новак

Регистриран на: 12 Яну 2023, 13:13:27
Мнения: 19
lutchezar написа:
Без да задължава, USB гнездата които съм виждал са с гумена капачка, и когато е включено нещо в нея не трябва да се мокрят. По-скоро ти бих препоръчал нещо от типа на разглобяема гумена муфа, умален вариант на градинските разклонители.


Това е готина идея с гумените уплътнения. Благодаря!


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 12 Яну 2023, 20:47:48 
Offline
Новак

Регистриран на: 12 Яну 2023, 13:13:27
Мнения: 19
hidrazin написа:
Цитат:
Чл. 1765. В санитарни възли, бани, помещения с вани и/или душове се предвижда електрообзавеждане, което е предназначено специално за монтиране в такива помещения.
Чл. 1799. За токови кръгове, захранващи контакти в помещения с повишена опасност и особено опасни помещения (напр. бани в жилища и към хотелски стаи), задължително ЗП се избират с номинален ток на сработване не по-голям от 30 mА.

Демек трябва да са изпълнени и двете условия.
Първо - токовия кръг който ги захранва да има ДТЗ с ток на сработване не по-голям от 30mA
Второ - тези USB контакти да са минимум IP44
Първото е лесно изпълнимо.
Второто едва ли. Поне аз до сега не съм виждал USB контакт който да е с IP44
:наздраве3:


Търсих за регулации, но не намерих. Благодаря!

Намерих в Емаг един, но само там пише IP44, нито на кутията, нито на устройството, нито в официалния уеб сайт на производителя.

Опцията с гумените капачки на @lutchezar ми звучи достатъчно безопасно особено, като се има напредвид, че е нисковолтов с вход 240V, изход 5V.

Я кажете, ако изключим регулацията звучи ли ви достатъчно безопасно? В крайна сметка какво може да стане с 5 волта, ако трябва от тавана ще се намалят до 5 волта, а не да се разчита на контакта. Ако гледаме регулации то във Великобритания не е позволено нищо в банята по-близо от три метра от душа.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 12 Яну 2023, 23:47:26 
yottaekak написа:
Т.е проблемът е нещо да не стане от влагата на самите портове.

Дали нещо ще им стане на тъпите портове на тъпия контакт въобще не важно.
Важното е тока да не удари или утрепе някого.
yottaekak написа:
като се има напредвид, че е нисковолтов с вход 240V, изход 5V.

Мечтай си че е нисковолтов. Нисковолтов е докато в него не влезе пара/влага.
Тогава като нищо става високоволтов.
12-годишен почина в банята
Мъж почина в банята
Паднал във ваната телефон уби 24-годишна
Още искаш ли?
На всичките зарядните им са били нисковолтови преди водата...
Първото и задължително нещо е токовия кръг да има ДТЗ. Тогава и тези вероятно щяха да са още живи.
А регулациите ... ми голяма част от тях са писани с кръв...
:наздраве3:


Върнете се в началото
  
 
МнениеПубликувано на: 13 Яну 2023, 00:54:30 
Offline
Новак

Регистриран на: 12 Яну 2023, 13:13:27
Мнения: 19
hidrazin написа:
Мечтай си че е нисковолтов. Нисковолтов е докато в него не влезе пара/влага.
Тогава като нищо става високоволтов.

Аз не разбирам много, затова се допитавм тук, но от физиката в училище знам, че трябват хилиди волта, за да може токът да пътува през пара, та камоли влага.

Дано някой с по-добра експертиза да се намери да даде солиден аргументи как и защо този USB портове може да бъде опасен, а не с някакви статии, дето във всички говорят за вани с телефони. Тук говорим за контакт, който ще е под или на безопасно разтояние над мивката и ще бъдат включени в него 2 устройства: колонка и четка за зъби. А когато няма нищо включено ще има гумени тапи. Също така напрежението може да се намали още от тавана Моля, ако има някой, който разбира в детайли да ми обясни защо това може да бъде опасно.

За ДТЗ няма какво и да говорим, ще има дори ще се тества няколко пъти.

Благодаря.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 13 Яну 2023, 03:07:37 
Offline
Активен

Регистриран на: 19 Юни 2014, 00:04:41
Мнения: 1504
Ми зависи колко ти е голяма банята, но по-добре тури контакта в шкафчето и си включи обикновени зарядни за тия неща в двойния контакт. Мани кво си учил в училище къде и как можел да пътува тока, щото като те опере ще се чудиш ама как стана ся.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 17 Яну 2023, 08:40:44 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 29 Авг 2016, 09:49:58
Мнения: 1216
Местоположение: Бургас
Това че напрежението на usb е 5 волта не е проблема - основния проблем е че за да стане от 220 волта на 5 минава през една макс 5 см платка която при намокряне или влага лесно може да изкара фаза в usb порта. Едно време контактите за баня бяха развързани от мрежата с траф. И зарядните на първите никои бяха с траф -сега всичко е с импулсни захранвания. Само ако ти е извън банята 220-5 може да си малко по-спокоен. В тавана в шкафа и т.н. Не
И най важното : качествена ДТЗ


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 27 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща

Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

Търсене:
Иди на:  
Форума се задвижва от phpBB® Forum Software © phpBB Group
Преведено от yarnaudov.com