resistbody написа:
Викам имаме 16 кубика замазка акумулатор на топлината на подовото, та след 1 седмица ще изстине.. не знам дали ще е толкова, но съм заложил на повече от добра изолация..
Тия 16 кубика имат горе долу запас от 37 киловатчаса за всеки градус. Де факто ако къщата ти има загуби от 3,7 киловата което е много добра изолация и като се има в предвид, че температурата на пода е от порядъка на 25 градуса, то на всеки десет часа ще спада с един градус. Значи горе долу след два дни ще стане студено, а би го усетил още на другия ден липсата на подовото. Казвам го от личен опит от тестовете при сина за изчисляване на топлозагубите на къщата за да сметнем нужната дебелина на външната изолация.. 24 градуса в стаите и 25,5 на пода спряхме подовото. След 24 часа пода беше 17 градуса и 16 градуса в стаите. Това при 14-15 градуса отвън през деня и около нулата през нощта. Е, без никаква външна изолация. Стените са на мазилка, а таваните с вата и гипсокартон. Топлоинженера ми сметна 9 киловата загуби. Понеже от външната площ за двата отопляеми етажа над 30тина квадрата са прозорци, па макар и с троен стъклопакет, каза, че е реалистично да ги свалим на 3 киловата максимум при външна -15 с изолация 10см.
П.П. Моята замазка на подовото е 9кубика.