Екак - Как? Какво? Къде? Защо?

Намери или сподели решението на проблема си!
Дата и час: 15 Ное 2026, 17:22:15

Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]




Напиши нова тема Отговори на тема  [ 15 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Автор Съобщение
МнениеПубликувано на: 05 Авг 2016, 09:20:34 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 29 Яну 2016, 10:21:50
Мнения: 214
Местоположение: София
Досега имах само практични обяснения за рециркулация на БГВ и според наблюденията стигнах до извода,че самия процес започва над 40-45 градуса на водата в бойлера.Оказа се,че при температура под 35 също има рециркулация,защото сутрин спадаше до 30.Става въпрос за 200л.бойлер свързан със самоделен слънчев колектор,който загрява водата до около 42-45 (при нормална консумация),а нощем пада с 8-10 градуса.След спиране рециркулацията вече губя само два-три градуса.Въпроса ми е някой да сподели от кои фактори зависи този процес?


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 05 Авг 2016, 16:33:16 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 13 Юли 2016, 22:48:10
Мнения: 145
Местоположение: Велико Търново
Какво разбираш под рециркулация защото имам чувството,че не говориш за точно това :)

_________________
Винаги има какво да се научи.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 05 Авг 2016, 17:30:53 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 17 Яну 2014, 00:24:39
Мнения: 3234
Местоположение: Сопот
Определено говори за естествена циркулация. Тя се избягва, като се сложи възвратен клапан, който не позволява топлата вода да отива от бойлера нагоре към слънчевия колектор.

За да стартира процеса на естествена циркулация на топлоносителя, няма значение температурата на топлоносителя, а температурната РАЗЛИКА . Дори температурата в бойлера да е 10°С , то ще има условия за циркулация, ако температурата на колектора е 1-2°С.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 08 Авг 2016, 13:38:06 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 29 Яну 2016, 10:21:50
Мнения: 214
Местоположение: София
Тани,благодаря за отговора.Не съм запознат с този процес и когато пуснах за първи път бойлера забелязах,че това на което казвам 'Рециркулация' започва да действа след загряването му над 40 градуса.Може би при по-малка температурна разлика процеса се забавя и затова съм се заблудил.Човек се учи докато е жив.Със слънчевия колектор нямам проблеми,дори днес ще монтирам стъклата(закалени 5мм.) и ще публикувам разликата.
Прикачени файлове:
Циркулация.png
Циркулация.png [ 10.29 KiB | Прегледано 5779 пъти ]


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 11 Авг 2016, 20:51:20 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 13 Юли 2016, 22:48:10
Мнения: 145
Местоположение: Велико Търново
По тази схема това е гравитачна циркулация,същата е като при колектора ако няма възвратен клапан.Ти нямаш помпа за рециркулация и когато водата достигне определена температура тръгва нагоре.

_________________
Винаги има какво да се научи.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 24 Авг 2016, 10:37:47 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 29 Яну 2016, 10:21:50
Мнения: 214
Местоположение: София
Смятах да мина без възвратен клапан,но се убедих, че и в колекторния кръг на инсталацията си трябва.Сутрин наблюдавам,че има разлика на температурите на входяща и изходяща,т.е. започнала е гравитачна циркулация.Загубата не е голяма(3-4 градуса),но защо да я има?Въпроса ми е в какво положение се монтира самия клапан - хоризонтално,вертикално или няма значение?В момента денивелацията от бойлера до горния край на колектора е не-повече от 3м.
Прикачени файлове:
Циркулация.png
Циркулация.png [ 9.07 KiB | Прегледано 5724 пъти ]


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 24 Авг 2016, 14:05:00 
Offline
Активен

Регистриран на: 10 Окт 2015, 10:46:47
Мнения: 3948
Местоположение: Варна
Невъзвратния клапан обикновенно се монтира хоризонтално.Също така има стрелка за посоката на монтаж. Ако системата е DB клапан не се слага. Ако се сложи,трябва да има шунтиращ клапана-електрически за работа.

_________________
KISS - Keep It Simple Stupid
Знанието и Опитът не говорят непременно на един и същ език.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 24 Авг 2016, 16:15:24 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 29 Яну 2016, 10:21:50
Мнения: 214
Местоположение: София
Аз се надявах,че когато циркулационната помпа е изключена,тя ще спира или поне забавя придвижването на водата по гравитационния способ.Засега ще сложа само възвратен клапан за да видя ще има ли ефект?
Все пак каква е тази система DB?


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 24 Авг 2016, 16:29:52 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 13 Юли 2016, 22:48:10
Мнения: 145
Местоположение: Велико Търново
Ако системата е ДБ какви клапани ви гонят че и електрически :боже: :боже: .Към автора слагай си клапана като спазваш посоката на свързване,желателно е да е вертикален.

_________________
Винаги има какво да се научи.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 24 Авг 2016, 17:40:43 
Offline
Активен

Регистриран на: 14 Май 2016, 10:30:47
Мнения: 3608
В другия форум бях показал едно мое решение на проблема с една конструкция на преливен възвратен клапан за соларни системи. Пиша от телефона иначе бих качил и тук конструкцията. То циганчето дето ме хвалеше умря :D но стемата се оказа много удачна и както казват руснаците дурако устойчива. Причината е че няма никави механични клапани или задвижки. Дори при отпадане на захранването на циркулационната помпа кара системата пак да превърта макар и в тежък режим но предотвратява изкипяването на топлоносителя.
Събота или неделя като се прибера в къщи ще направя темичката и покажа кое как.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 15 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща

Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

Търсене:
Иди на:  
Форума се задвижва от phpBB® Forum Software © phpBB Group
Преведено от yarnaudov.com