Съгласен съм с почти всичко, което написа. Не бях съгласен с това, че е необходимо да се ползва скъпа инверторна помпа. Този контролер може да регулира дебита на коя да е помпа, дори най простата. Дали ще е нова или втора ръка, няма значение.
По-скоро гледната ми точка е, че не трябва да се залита по рекламните приказки и да се приема по подразбиране, че по-скъпото винаги е по-добро. Трябва да се преценява индивидуално с кое е възможно да се направи компромис и с кое не бива.
Относно точността - сигурно си прав, но от горчив опит с това недоразумение

мога да ти кажа, че регулацията на делта е от "колкото-толкова" до "там някъде" Днес я настройваш на някакви градуси, още вечерта вече е нещо друго! Докато аз мога да разчитам, че зимата като регулирам делтата на 3,6°С , тя ще толкова, докато аз не реша. Освен делтата, мога да задам и хистерезиса и да знам колко е.
Относно инертността на измерването - именно от това идва повишаването на ефективността на системата. Контролера пуска помпата, не по температурата на водата в ребрата на колектора, а по тази на датчика му. Забавянето понякога трае десетки минути и може въобще да не се случи, ако с гилзата на датчика има и автоматичен обезвъздъшител, изложен на атмосферните влияния! Ако дебита се регулира автоматично, при поява на облак, дебита се намалява дотолкова, че да се транспортира само приетата енергия, без температурата да пада. По този начин измерването на температурата на толоносителя е много по-точно - разликата може да е десетки градуси. Надявам се да се съгласиш, че инертността индиректно също влияе на точността. Напълно възможно е изправен диференциален терморегулатор без регулиране на скоростта, да ОХЛАДИ бойлера, вместо да повиши температурата му!