С шпилка стана задоволително здраво, но купих плътно ф20 Ст45 и ще ползвам него.Откъм колонките ще има резба М20, а откъм бетона накатка да не превъртат.
Пробих дупки с ф22 (евтино свредло на Макита), за късмет армировката на стълбите е отдолу и нямаше проблем с железа. Единствено на 2 колонки на ет.2 срещнах арматури, но са сравнително дълбоко и няма да ги режа.
Водещия отвор ф8 учудващо за мен водеше

Дотук извода е - ако си мразите машината - дупчете с ф22. Другия извод е, че е невъзможно, ако ще и с 8-главо свредло
за бетон да минете през арматура, пък да си рекламират кой каквото иска.
Сега на дневен ред е с какво да хвана шпилките в бетона - трябва да е здраво и кораво. Да припомня отвора е 22, шпилките 20мм, дълбочината 170мм.
1. Епоксидна смола - силен кандидат.
2. Полиестерна смола - по-евтина, но ме притеснява малкото отворено време за работа.
3. Хим. анкер - не знам дали е достаъчно твърд материала му, иначе е логичен избор, макар и скъп.
4. Има разни циментови смеси супер здрави ( и скъпи), точно за анкериране на железа - страх ме е, че стените на дупката ще дръпнат много бързо влагата и няма да стане хубава връзка.
5. Монтажно лепило, но трябва да става кораво след изсъхване.
Някой да има опит, по-специално доколко е твърд хим. анкер след изсъхване. Има разни на Судал без сертификат, около 12-13лв флакона, дали стават.