Вероятно съм предубеден, но нямам доверие на самата клема нс контакта, за да я ползвам за разклонение. При огъването на 6 кабела едновременно, се получава доста голямо усилие което навдига контакта от стената.
От друга страна, могат да се ползват меки многожични кабели, които премахват това неудобство. Те пък са неприложими за тези малките клеми Ваго, ако трябва да се разклоняват повече от два кабела. Трябва да се ползват онези клеми с лостчетата, които са по-обемисти и е възможно да не остане място зад контакта за тях.
По принцип всички инсталации които правя в последните години са без разклонителни кутии. На практика разклонителна кутия се намира в конзолната кутия.
За разлика от англичаните обаче, не връщам линията в таблото. При положение, че ползвам клеми за разклоненията и достатъчно дебел кабел за да е защитен от предпазителите, не виждам смисъл. По-скоро не виждах досега, докато не ми каза за по-тънкия кабел.
Досега не съм се осмелявал да ползвам 1,5mm² за контакти, защото е малко на границата. Ако го върна в таблото обаче, наистина притеснението ми ще отпаднат

Благодаря за идеята. По-скоро за различната гледна точка де