Здравейте,
имам лаишки въпрос във връзка с табло за бойлер, което постоянно ми прави проблеми. Значи бойлерът е Аристон 100 л, 1.8 kW (ако има значение ще дам и модела на бойлера) и го включвам чрез такова табло
http://stoichkovi.bg/products/product_details/3199 което е 25А.
Горният бутон включва и спира тока към средния бутон и контакта. Съответно бойлерът съм вързал на средния бутон, а контакта се използва многоо рядко за нещо с малка консумация. Бутоните прекъсват и нула и фаза.
Проблемът е следния: доста често ми се стопява крачето за фазата на средния бутон, самите контактни плочки не прегарят. Но никога за толкова години не е имало проблем с горния бутон, през който минава същия ток. Имало е случаи да се разтопи средния бутон във включено положение и дълго време да съм включвал и изключвал бойлера от горния бутон без проблеми. Него никога не съм го сменял.
Много наивно го обясних, защото не съм на "ти" с тази материя, но някой би ли обяснил защо се получава така само със средния при положение, че двата са еднакви и има ли няколко решение на проблема без да се налага цялостна подмяна на таблото, което е със скрит монтаж?
Иначе генералното решение го знам: къртя стената и слагам доста по-мощно табло, но това ще е крайния вариант. За сега не ми се кърти