Мълнията и начините за защита

Защитата от директни попадения на мълния върху сградите се осигурява от мълниезащитна инсталация, предназначена да поема и отвежда към земята електрическия импулс на мълнията. Тя обаче
не е достатъчна, за да гарантира защита на включената в електрическата инсталация скъпоструваща електронна апаратура. За целта се прилага допълнителна защита - монтиране на входа на
инсталацията на устройства, предназначени да отвеждат в земята постъпващите по захранващата
линия вълни на пренапрежение. Това са така наречените катодни отводители.


Катодните отводители

Обикновенно катодният отводител се монтира в таблото, захранващо инсталацията или частта от
нея, на която осигуряваме защита (ГРТ, апартаментно табло и т.н.). Той се свързва между активните
проводници и заземителната шина. Катодният отводител представлява вентилен елемент по отношение на напрежението. При нормална работа на инсталацията съпротивлението на катодния отводител, на практика, е безкрайно голямо. Когато по захранващата линия постъпи вълна на пренапрежение и неговата стойност надхвърли определена граница, съпротивлението на катодния отводител
рязко намалява. По този начин, през катодния отводител и заземителната инсталация импулсът с
повишено напрежение се отвежда в земята. В частта от инсталацията след катодния отводител напрежението се ограничава до стойност, зависеща от параметрите на самия катоден отводител – ниво
на защита Up. След като напрежението възстанови номиналната си стойност, катодният отводител
се възвръща в първоначалното си състояние, осигурявайки изолацията към земя.


Характеристиките на катодните отводители са дефинирани в стандарт (БДС) EN 61643.

Катодни отводители Тип 1 в съответствие със стандартите EN 61643-1 и EN 61643-11:

Предназначени са за защита срещу директни попадения на мъния.
■ Препоръчва се да се използват тогава, когато сградата е защитена с мълниеотводен прът
■ Катодните отводители Тип 1 се изпитват с тестове клас 1 под импулсен ток (Iimp) с вълна на пренапрежение 10/350 μs
■ За постигане на гарантирано ограничаване на напрежението до стойност равна на желаното ниво
на защита Up трябва да се използва и катоден отводител Тип 2


Катодни отводители Тип 2 в съответствие със стандартите EN 61643-1 и EN 61643-11:

Предназначени са за защита срещу индиректни пренапрежения от атмосферен характер
■ Използват се за защита на електрооборудването от индуцирани или постъпили по захранващата
линия пренапрежения
■ Изпитват се с тестове клас 2 при (Imax) максимален разряден ток с вълна 8/20μs.
Основни параметри:
■ Номинално работно напрежение Uc: допустими стойности на напрежението, които могат да бъдат
продължително прилагани на клемите на катодния отводител. Uc трябва да бъде по-високо от номи-налното напрежение на мрежата, включвайки варианти за:

- защита между активен проводник и земя
- ТТ: Uc ≥ 1,5Uo
- TN: Uc ≥ 1.1Uo
- IT: Uc ≥ √3 Uo
- защита между фазите и нулата
- TT, TN, IT: Uc ≥ 1.1Uo

■ Максимално остатъчно напрежение (Ures): максималната стойност на напрежението, на клемите
на катодния отводител, когато през тях протича максимален разряден ток.

■ Фазно напрежение Uo – напрежение между фазата и нулата

■ Номинално напрежение на мрежата Un: стойност на напрежението, с което се характеризира елек-трическата мрежа
■ Ниво на защита Up – стойностите на напрежението, което възниква на клемите на катодния отво-дител при номинален разряден ток
■ Максимален разряден ток (Imax) – максималната стойност на разрядния ток с вълна на пренапре-жение 8/20 µs, която катодният отводител може да понесе еднократно (за Тип 2)
■ Ударен ток (Iimp): дефинира се от най-високата стойност на ударния ток (Ipeak) и товара Q, и се
изпитва с работни тестове. Използва се за класифициране на катодни отводители клас 1.
■ Номинален разряден ток (In) – пикови стойности на разрядния ток с вълна на пренапрежение 8/20 µs,
използвани за определяне на катодния отводител
■ Постоянен работен ток (Ic): токът, който преминава през катодния отводител при номинално ра-ботно напрежение
■ Пренапрежение МС: пренапрежение, което се появява между активен проводник и защитен проводник
■ Пренапрежение MD: пренапрежение, което се появява между два активни проводника (фаза/нула).


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

Търсене:
Иди на:  
cron
Форума се задвижва от phpBB® Forum Software © phpBB Group
Преведено от yarnaudov.com