Hursa написа:
До колкото разбрах е "електромагнитен стартер за управление на директния пуск и спиране на ел двигател". Със защита на двигателя от претоварване и отказ на фаза. Има термическа защита и тази настройка от 0,63 до 1 - се отнася за тези защити, и е настройка на токовия диапазон, а не ампеража.
Май (или юни

) много-много не си разбрал ...
Това е кутия в която има:
1.Контактор CHINT NC1 1810 / 18A
Контактор CHINT NC1 1810 / 18A2.Термична защита за товара CHINT NR2-25/G-0E
Термична защита NR2-25/G-0E трифазна 0.63-1A3.И две микрети за ПУСК и СТОП - виждат се монтирани в кутията, отстрани на контактора и термичната защита.
Тока на трите фази за двигателя
минава през термичната защита и тя трябва да се настрои на 1,25In на двигателя.
Така че в случая термичната защита за схема триъгълник на двигателя трябва да е настроена някъде на 14,8 ампера.
Ето, например тази е за обхват 17-25 ампера...