МнениеПубликувано на: 10 Сеп 2017, 16:48:23 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 31 Мар 2014, 13:16:01
Мнения: 1633
Местоположение: Русе
Здравейте,днес ми подариха един включвател и ми казаха че ще ми свърши работата,за която ми трябва.
Ще го поставям на циркуляр със трифазен ток .Мотора е 3 kw и пише 11.9/6.9 А
Ще мога ли да го ползмвам че по него много писано,много нещо и май нищо не разбрах.

Прикачени файлове:
DSC03915.JPG
DSC03915.JPG [ 134.67 KiB | Прегледано 5860 пъти ]


Прикачени файлове:
DSC03917.JPG
DSC03917.JPG [ 130.7 KiB | Прегледано 5860 пъти ]


Прикачени файлове:
DSC03922.JPG
DSC03922.JPG [ 133.23 KiB | Прегледано 5860 пъти ]


Прикачени файлове:
DSC03924.JPG
DSC03924.JPG [ 136.42 KiB | Прегледано 5860 пъти ]


Прикачени файлове:
DSC03925.JPG
DSC03925.JPG [ 134.71 KiB | Прегледано 5860 пъти ]


Прикачени файлове:
DSC03926.JPG
DSC03926.JPG [ 140.6 KiB | Прегледано 5860 пъти ]


Прикачени файлове:
DSC03925.JPG
DSC03925.JPG [ 134.71 KiB | Прегледано 5860 пъти ]

_________________
От наръчника на младия майстор: Когато вече нищо друго не помага, седни и прочети инструкциите.
Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Включвател.
МнениеПубликувано на: 10 Сеп 2017, 20:20:58 
Май са те пуснали по нанадолнището.... :D
Контактора е за 18 ампера но термичната защита е с максимален ток 1 ампер.
Може да се регулира от 0,63 до 1 ампер и то си е написано на синята врътка.
:наздраве3:


Върнете се в началото
  
 
 Заглавие: Re: Включвател.
МнениеПубликувано на: 10 Сеп 2017, 23:46:12 
Offline
Активен

Регистриран на: 27 Яну 2017, 23:42:11
Мнения: 521
До колкото разбрах е "електромагнитен стартер за управление на директния пуск и спиране на ел двигател". Със защита на двигателя от претоварване и отказ на фаза. Има термическа защита и тази настройка от 0,63 до 1 - се отнася за тези защити, и е настройка на токовия диапазон, а не ампеража. Работния ток при 380/400 (междуфазното напрежение в момента е 400, от както фазното е към 232) волта е до 18 ампера, мощността до 7,5 кВт. Така, че - до колкото разбирам - ще "върши работа" :) .


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Включвател.
МнениеПубликувано на: 11 Сеп 2017, 02:11:50 
Hursa написа:
До колкото разбрах е "електромагнитен стартер за управление на директния пуск и спиране на ел двигател". Със защита на двигателя от претоварване и отказ на фаза. Има термическа защита и тази настройка от 0,63 до 1 - се отнася за тези защити, и е настройка на токовия диапазон, а не ампеража.

Май (или юни :D ) много-много не си разбрал ...
Това е кутия в която има:
1.Контактор CHINT NC1 1810 / 18A
Контактор CHINT NC1 1810 / 18A
2.Термична защита за товара CHINT NR2-25/G-0E
Термична защита NR2-25/G-0E трифазна 0.63-1A
3.И две микрети за ПУСК и СТОП - виждат се монтирани в кутията, отстрани на контактора и термичната защита.
Тока на трите фази за двигателя минава през термичната защита и тя трябва да се настрои на 1,25In на двигателя.
Така че в случая термичната защита за схема триъгълник на двигателя трябва да е настроена някъде на 14,8 ампера.
Ето, например тази е за обхват 17-25 ампера...

Изображение

:наздраве3:


Върнете се в началото
  
 
 Заглавие: Re: Включвател.
МнениеПубликувано на: 11 Сеп 2017, 07:53:55 
Offline
Активен

Регистриран на: 06 Юли 2014, 10:50:07
Мнения: 78
"Така че в случая термичната защита за схема триъгълник на двигателя трябва да е настроена някъде на 14,8 ампера."
Принципно не би ли трябвало да е в звезда на 400В? Поне в повечето случаи у нас са така. Тогава тока би трвало да е 7А?


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Включвател.
МнениеПубликувано на: 11 Сеп 2017, 07:59:04 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 23 Апр 2016, 08:46:14
Мнения: 2632
Сашо написа:
"Така че в случая термичната защита за схема триъгълник на двигателя трябва да е настроена някъде на 14,8 ампера."
Принципно не би ли трябвало да е в звезда на 400В? Поне в повечето случаи у нас са така. Тогава тока би трвало да е 7А?

И пак няма да стане тая защита, та колегата поне си има контактор, та да ходи до магазина и да взима подходяща защита.

_________________
"Братството с руснаците е опасна работа. Не за друго, ами, както викаше едно време Драган Цанков, зле са с граматиката. Непрекъснато бъркат притежателните местоимения мой и твой."


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Включвател.
МнениеПубликувано на: 11 Сеп 2017, 12:03:02 
Offline
Активен

Регистриран на: 06 Юли 2014, 10:50:07
Мнения: 78
Така де, но каква всъщност му препоръчваме. Според мен NR2-25/G-1F трифазна 5.5-8A. Ако тока в триъгълник на 400 волта е 12А то - NR2-25/G-1H трифазна 9-13A


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Включвател.
МнениеПубликувано на: 11 Сеп 2017, 13:45:35 
Offline
Активен
Аватар

Регистриран на: 31 Мар 2014, 13:16:01
Мнения: 1633
Местоположение: Русе
hidrazin написа:
Май са те пуснали по нанадолнището.... :D
Контактора е за 18 ампера но термичната защита е с максимален ток 1 ампер.
Може да се регулира от 0,63 до 1 ампер и то си е написано на синята врътка.
:наздраве3:


Хидра,не са ме пуснали по нанадолнището,подарък е от братовчед ми.Но когато стана въпрос за пускателя,вече бяхме на доста ракии поливайки ремонта на пералнята който направих.Та жената го занесе в колата и чак като се прибрах от село го отворих да видя за какво иде реч.
Или братовчеда ги е объркал или не е видял какво пише.
Благодаря на колегите за съветите,ще си купя нова защита и го пускам в боя.
П.П. Последно тази защита ли да си взема NR2-25/G-1H трифазна 9-13 А ?

_________________
От наръчника на младия майстор: Когато вече нищо друго не помага, седни и прочети инструкциите.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Включвател.
МнениеПубликувано на: 11 Сеп 2017, 14:39:56 
Offline
Активен

Регистриран на: 06 Юли 2014, 10:50:07
Мнения: 78
Той хидрата може да го види с боба си, ама кога ли ще намине ... На нас може да ни кажеш (покажеш) какво пише на табелката: 220/380V Δ/Y 11.9/6.9 А? Или друго?


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Включвател.
МнениеПубликувано на: 11 Сеп 2017, 15:38:25 
Е не знам какво пише на таблеката. Но би трябвало наистина да пише 220/380V Δ/Y 11.9/6.9 А
Щото и сметките така излизат 6,9 х √3 = 11,9 ампера
Тогава защитата трябва да се настрои на 8,6 А
Подходяща е тази защита от 7 до 10 А защото обхвата на настройка се намира почети в средата на скалата.
А там и настройката е най-добра.
Термична защита NR2-25/G-1G трифазна 7-10A
Разбира се има и по-евтини но точно тези силно препоръчвам да се избягват.
Термична защита за контактор от 7.00 до 10.00 A E1314
Има и по-скъпи:
Термична защита за контактор от 7.00 до 10.00 A LR2D
Но в случая е излишно "изхвърляне".
Такава бих монтирал там където мотора би работил без надзор и без персонал наоколо.
В случая обаче не е така. Циркуляра все пак не работи сам, без човек.
Така че CHINT е едно добро и като качество и като цена, оптимално решение.
:наздраве3:


Върнете се в началото
  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 20 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща

Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

Търсене:
Иди на:  
cron
Форума се задвижва от phpBB® Forum Software © phpBB Group
Преведено от yarnaudov.com